Jakub J. Pietrzak, Przegląd Mleczarski 11/2009Jak korzystnie chłodzić żywność?Optymalizacja ekonomiczna procesów chłodniczych cz. 2Przykładowy bilans energii elektrycznej amoniakalnej instalacji chłodniczejDla zobrazowania struktury zapotrzebowania na energię elektryczną w rzeczywistej instalacji chłodniczej prezentujemy dane układu pracującego na potrzeby komór mroźniczych o kubaturze 18 000 m3 oraz utrzymywanej w komorze temperaturze -35°C. Obliczono zapotrzebowanie mocy chłodniczej na poziomie około 170kW.
Optymalizacja instalacji chłodniczejW zależności od aktualnego stanu instalacji należy zastosować odrębne procedury optymalizacji ekonomicznej układu. W tej części zasygnalizujemy wybrane sposoby prowadzenia analizy i dokonywania wybór przez osoby zarządzające istniejącym bądź projektowanym układem. ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|