Jakub J. Pietrzak, Przegląd Mleczarski 11/2009

Jak korzystnie chłodzić żywność?

Optymalizacja ekonomiczna procesów chłodniczych cz. 2

 

Przykładowy bilans energii elektrycznej amoniakalnej instalacji chłodniczej

Dla zobrazowania struktury zapotrzebowania na energię elektryczną w rzeczywistej instalacji chłodniczej prezentujemy dane układu pracującego na potrzeby komór mroźniczych o kubaturze 18 000 m3 oraz utrzymywanej w komorze temperaturze -35°C. Obliczono zapotrzebowanie mocy chłodniczej na poziomie około 170kW.

Urządzenie Wydajność chłodnicza Moc silnika Pobór mocy
Agregat sprężarkowy dwustopniowy tłokowy 2 x 85kW 2 x 55 kW 2 x 43,6 kW
Grzałka oleju sprężarek 1,1 kW 1,06 kW
Skraplacz natryskowo wyparny 474kW 7,5kW 6,6kW
Pompa wody skraplacza 0,75kW 0,66kW
Pompa czynnika chłodniczego 4kW 4kW
Wentylatory parowników 6kW 5,6kW
Razem: 129,35kW 116,12kW

Optymalizacja instalacji chłodniczej

W zależności od aktualnego stanu instalacji należy zastosować odrębne procedury optymalizacji ekonomicznej układu. W tej części zasygnalizujemy wybrane sposoby prowadzenia analizy i dokonywania wybór przez osoby zarządzające istniejącym bądź projektowanym układem.